吕工 2010-02-11 20:53:28 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 536查看 6回答
基础柱钢筋问题
请教个问题:本工程基础为桩承台基础梁连接,用钢筋软件计算钢筋时,桩承台底标高为-1.7米桩承台高度1米,基础梁顶标高-0.7米,梁高400,我设定基础标高是按照基础层底标高-1.7米,首层底标高-0.7m设定的,可是计算基础层柱钢筋出现基础层厚度1.4米,这样就多算了,不知道为什么?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该是柱把承台和梁的高度都算成基础层了吧!具体的要截个图看看才能帮你的!!
2010-02-11 21:14:32
-
你在定义属性时没有明确定义起点和终点标高,完全以软件默认处理了。你修改一下属性编辑就好了。 没看见你的输入方法,你可能是把梁高叠加到承台上了,还是标高问题,你好好检查一下。应该是梁的上皮与承台上皮是同一个标高。
2010-02-11 21:38:16
-
我觉得你检查一下你的标高有没有出错,楼层设置中是不是设置错了不是按照你描述的设置的,
2010-02-11 22:25:34
-
本工程基础为桩承台基础梁连接,用钢筋软件计算钢筋时,桩承台底标高为-1.7米桩承台高度1米,基础梁顶标高-0.7米,梁高400,我设定基础标高是按照基础层底标高-1.7米,首层底标高-0.7m设定的,可是计算基础层柱钢筋出现基础层厚度1.4米,这样就多算了,不知道为什么? 你设定的基础层底标高-1.7米是对的,但首层底标高-0.7m就不对了,首层底标高应该是结构平面图所标注的尺寸,一般是 -0.05m,这样设置就不会出现你那样的问题了。
2010-02-12 07:01:10
-
不要用相对层标高,直接在桩承台最前面的定义中输入桩承台底标高-1.7米
2010-02-12 08:24:49
-
你的首层底标高应设置成+0,你的基础梁标高是—0.7米,那基础梁就应该是在基础层里画!
2010-02-12 10:28:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看