wooywl 2010-02-16 21:01:02 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1245查看 7回答
这种标高不一样的板怎么画?竖直的板怎么处理?
水平板设置标高就可以了 但是竖直的怎么处理呀?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳竖向的用墙或者栏板布置。 “你怎么弄的图片下面有滚轮呀 好神奇”它显示的是构件名称和所处位置,有时是会出现,不知道是点击到什么部位才能出现。 如果是要用异型梁建立,这就要根据该构件是否需要套不同做法,否则就不好套了。 “下面有滚轮”这个滚轮是这样出现的,将光标的“回”字框停放在相应的构件处三秒左右,即可出现这个你说的所谓的“滚轮”。
2010-02-16 22:37:38
-
竖直的可以用墙来绘制,调整墙的标高就行了!!
2010-02-16 21:13:22
-
竖直部分用混凝土墙构件绘制,定于好起点底标高、终点底标高,起点顶标高、终点顶标高 用栏板也可以的,最好是使用墙构件,设置厚度方便
2010-02-16 21:23:40
-
竖直的板应该是用墙做。 可以选择两个办法: 一是当高度不超过构件定义板允许的高度时,可以定义板的厚度 为竖板的高度。 二是当高度超过构件定义板允许的高度时,可以用梁或墙来代替。 这是因为图形要的是体积等工程量,不用抽钢筋。
2010-02-16 21:33:51
-
不同标高的板画好后,修改其中的标高。竖向的半可以按墙定义并绘制,
2010-02-17 09:19:18
-
您可以都用异性梁定义
2010-02-17 09:43:56
-
你说的这种情况可以处理成墙
2010-02-18 13:30:10
-
图形算量里同一层不能画标高不一样的两块板吗? 在顶层机房里有一块标高矮一点的板,然后在上面再布置一块顶层的板,标高要高很多,为什么布置不上去?问题补充:是在同一个位置画两块标高不一样的板
-
YXB1是预制板吗?怎么画呢?与现浇板一样吗?我画的这板是不一样厚的,墙的根部150厚,端部120厚
YXB1是预制板吗?怎么画呢?与现浇板一样吗?我画的这阳台板是不一样厚的,墙的根部150厚,端部120厚,上翻檐250厚,下翻30厚,怎么办?谢谢
-
在08算量中集水坑两个断面不一样怎么画?集水坑的纵断面与示意图相符,横断面的两边高度不一样(坑的顶标高一边与基础阀板平一边比基础阀板低1.55米,在这种情况下怎么画?谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看