FWK00475 2010-02-20 17:27:28 | 河南省 其他专业 | 2555查看 9回答
柱直径14 12 钢筋采用电渣压力焊套用电渣压力焊子目是否合适
柱直径14 12 钢筋采用电渣压力焊套用电渣压力焊子目是否合适,是否可按搭接计算
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳焊接和绑扎的钢筋量相差是很大的,按绑扎的话箍筋也是要加密的,按03G101规则加密间距为5倍柱钢筋直径,如果柱筋最细的是12,加密间距就是60,就是其他所有粗筋都焊了,只有12和14的不焊也是要加密的。所以说施工中还是采用焊接比较经济,我们公司在施工中就是用电渣焊。如果你是施工方,可以按搭接算,这样可以多要点钱,如果是甲方,就要根据现场实际情况对待了。你可以在计算规则中改一下接头设置,按搭接和焊接比较一下,看节约的钢筋和接头费用比那一种更省钱,百分百焊接省的。
2010-02-20 17:46:58
-
如果采用电渣压力焊的话肯定就要套用电渣压力焊子目!如果是绑扎就按搭接计算!!
2010-02-20 17:35:44
-
直径12和14 在实际施工中也可以电渣压力焊,但是很不经济,一个接头大概2.5元以后不划算,从施工规范和设计规范上来说,大于等于16的用电渣压力焊是最经济的,而且受力还好
2010-02-20 17:40:39
-
你的问题在定额说明中有,自己查看增加印象
2010-02-20 18:00:05
-
采用电渣压力焊这个是需要办理签证的 或者在施工组织设计上说明,哪些部位需要用此工艺要经甲方认可后,进行预算或决算是才有效····
2010-02-20 19:37:07
-
从施工角度来讲,柱直径14 12 的钢筋有点小,不适合进行电渣压力焊接。 从经济角度讲,柱直径14 12 的钢筋的搭接长度不会很长,相对电渣压力焊接需要用到焊剂、专用电焊机、电费及人工等综合衡量一下成本不会增加很多,而且绑扎搭接便于施工操作,所以更倾向于绑扎搭接。
2010-02-20 19:39:52
-
柱直径14 12 钢筋采用电渣压力焊套用电渣压力焊子目是不太合适的,是可以按搭接计算的。 究竟采用那种焊接形式,要看经建设方批准的施工方案。如果说施工方案没有明确做法,直径14 、 12 钢筋采用搭接是最经济的。
2010-02-21 03:48:09
-
应该以设计为准,但通常情况下是用绑扎
2010-02-21 09:08:08
-
根据设计要求的钢筋搭接方式来计算。
2010-02-23 09:52:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看