shendl99 2010-02-21 15:58:37 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 541查看 6回答
柱钢筋截面尺寸
如果在钢筋软件中柱的截面尺寸写反了,比方200*500,写成了500*200,这样话对计算结果会有很大的影响吗
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可能的影响: 当柱两侧或多于两侧与梁相交时,钢筋量会有变化。 当柱的箍筋不是普通的2*2肢箍时,也会在量上发生变化。
2010-02-21 19:29:51
-
对柱影响不大,对梁的钢筋有影响,建议修改柱
2010-02-21 16:19:07
-
那是肯定的,柱截面不同,梁钢筋的量就变咯~必须要改过来
2010-02-21 16:19:34
-
要改正过来,也不麻烦,在图上选择到,在属性编辑器中修改很快的
2010-02-21 16:37:59
-
对整个结构钢筋计算是有影响的,点选在属性编辑器中调整
2010-02-21 19:06:05
-
要调整柱截面,单纯的对钢筋是没有多大的影响,但对于上部的框梁影响较大。如果画图时将截面旋转后对钢筋影响不大。
2010-02-22 08:21:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看