学习造价中·· 2010-02-22 10:21:37 | 北京市 其他专业 | 891查看 3回答
这么设置柱标高 为什么老是计算钢筋出错?
我在-3层设置的柱底标高为-15.2 高度为5400 在-2层设置的柱底标高为-9.8 高度为5400 为什么点上之后老是计算钢筋错误啊。 应该怎么设置啊?麻烦高手指点下 谢谢谢谢、
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、看看你的此位置出是否有梁或者板,,看看他们的标高是多少。主计算主筋与梁板的标高有关系。。。 2、看看你的柱子截面,,当柱子截面太大时也是没有办法计算的。。 -3层的你看看是否与下层的或者是基础层的重叠 下面没有柱子啊,那怎么提示与下层的柱子重叠啊。。你把你的图给我截个吧。。我的GID是4402224 这边公司不让上QQ的,,太黑暗了。。呵呵 一般的柱子是默认的标高的,,但是当图纸给出不一样的标高或者高度时就要在原位受到改正了,,原位修改一般的只要你设置时把上下层的高度接连,,不要重复或者断开就行的。。 如果你把地下建立成了地下负层的话,,默认值应该是负数的,,应该不会是正数的。。。你在看看你的楼层建立是不是把地下层建立错了。。或者是还有其他的问题。。。
2010-02-22 10:26:19
-
在楼层管理中修改标高,柱子标高不用动,跟楼层走
2010-02-22 18:17:22
-
在-3层设置的柱底标高为-15.2 高度为5400 在-2层设置的柱底标高为-9.8 高度为5400,点上之后老是计算钢筋错误。 应该这么设置,柱子的高度是随楼层走,层高是多高柱高就应是多高,在设置柱子的底标高时,要把首层的结构标高-0.05考虑进去。
2010-02-23 09:31:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看