• 接地的问题

    请问下 我现在做的预算中 清单中有个项目是路灯控制柜安装(定额中已包含接地线了) 后面又出现该控制柜接地的小项目 图纸上要求是2根镀锌角钢65*65*6接地极 3根40*4的扁钢做跨接吧 要是按照施工图上来另外算接地的话 那应该怎么做啊 控制柜定额中不是已经包含了接地项目吗···不知道符合不符合~~! 麻烦了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    现在做的预算中 清单中有个项目是路灯控制柜安装(定额中已包含接地线了) 后面又出现该控制柜接地的小项目 图纸上要求是2根镀锌角钢65*65*6接地极 3根40*4的扁钢做跨接吧 要是按照施工图上来另外算接地的话 那应该怎么做啊 。 应该按照清单列项,再计算接地极和跨接线,套2根 镀锌角钢65*65*6接地极定额子目,再套 3处 40*4的扁钢的跨接 定额子目。 控制柜定额中已经包含了接地项目不是清单和图纸所列的接地项目,而是控制柜本身的接地与接地线的连接。

    2010-02-23 06:20:30 

  • 前一个清单中包括接地,后一个就用前一个清单的综合单价。

    2010-02-23 07:48:57 

  • 控制柜安装定额所包含的接地是指柜本身的接地线连接,不含重复保护接地极和接地母线的敷设。所以接地极和接地母线还得计算量并再分别套相对应的定额子目。