vfenglihe 2010-02-23 08:14:51 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 476查看 3回答
钢筋2009与图形互导标高修改问题
在钢筋里标高设置就采用了各层板的标高。比如说有-4.53层板、-0.6层板、2.75层板,就设置成-2层、-1层、1层。1层的底标高是-0.6m。汇总计算后出钢筋汇总量; 当把钢筋导入图形中时,-0.6m至0.00m处回填土,1层的的底标高是0.00,这时应该调整标高。但是-0.6至0.00这部分应归入哪一层呢,工程量才清晰可以判断??? 谢谢,我一直迷糊这个问题。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳那这-0.6~0.00的工程量归-1层。 “如果归入-1层的话,-1层的量是不是就增大了呢?因为-1层的板定就是-0.6,如果归入-1层的话,-1层的板顶就变成了0.00。这样一来,墙面抹灰等工程量是不是就增大了?”那总的工程量是没有变化的啊,负一层的量是大了,首层的量不就小了,如果是要有目的的变化,这是可以按你的要求去设置它的。 “恩,再请教您一下,这样的话抹灰量的总量是不变的,首层量变小了,那刷乳胶漆的量是不是就应该是0.00米--2.75米的位置啊。这种情况怎么处理乳胶漆的量呢”墙装饰是默认你设置的板高,不用去管它。你需要注意的是提问题的“问题分类”要选择正确,否则就会存在答非所问的现象。
2010-02-23 08:28:46
-
应该归入基础
2010-02-23 08:28:02
-
应归入1层,1层的墙装修高度要在属性里再次设定
2010-02-23 15:36:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看