H 2010-02-25 13:51:29 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 541查看 3回答
基础层的柱顶标高为-0.37,但是结算出错,钢筋长度为0,-0.37上面是钢柱,应该如何修改标高
None
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础层的柱顶标高为-0.37,-0.37上面是钢柱,应该如何修改标高请见图示;你如果已经画好图元则可以点击需要修改的构件——属性——在属性编辑框中进行标高的修改即可 一是你是否进行了“汇总计算”,画完图元后应进行“汇总计算”后才能见到工程量;二是可能在定义构件时的标高不正确,请检查
2010-02-25 14:29:02
-
修改加密区长度
2010-02-25 13:56:43
-
将上面对话框的第25行“插筋构造”改为纵筋锚固即可。
2010-02-26 11:14:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看