15668367601 2023-03-23 09:17:56 | 山东省 土建安装市政 | 413查看 4回答
画黄线的电缆的挖沟槽土方怎么计算
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
安装电气设备安装工程定额册中‘电缆安装’章节的工程量计算规则中关于直埋电缆的挖填土方量计算方式:每米沟土方量1~2根=0.45m3/m,每增加1根时增加土方0.153m3/m。
电缆敷设直埋时电缆沟土方公式如下:
沟长x(0.45+0.153+0.153)。假设4根等长电缆同沟直埋敷设,电缆总长度为400m,则计算总土方量:400/4 x(0.45+0.153+0.153)=75.6m3。2023-03-23 09:19:44
-
可以参考土建定额中 管沟的计算方法 计算。
2023-03-23 09:21:43
-
和50的一样
2023-03-23 09:40:05
-
电缆保护管埋地敷设,其土方量凡有施工图注明的,按施工图计算;无施工图的,一般按沟深0.9m、沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各增加0.3m工作面计算。总宽即为0.3+0.3+0.04=0.64m(画黄线部分是一根14芯电缆)
2023-03-23 09:55:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看