• 求教:打桩的清单工程量

    广东省造价员教材中的案例中,预制管桩基础,单根桩长15m,共121根,室外地面-1.2m,桩顶标高-5m。 答案如下,预制管桩量:15m*78根=1170m 预制管桩量(试验桩):15m*3根=45m 预制管桩量(送桩):15m*40根=600m 预制管桩量(空桩):80m 接桩:121个 求教:1、试验桩的数量是如何算的,这里的试验桩是不是打桩完成以后的静载实验。 2、送桩的根数是如何计算的。 3、如果要接桩,那么为什么没有 切桩 谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    广东省造价员教材中的案例中,预制管桩基础,

    单根桩长15m,共121根,室外地面-1.2m,桩顶标高-5m。 

    答案如下,

    预制管桩量:15m*78根=1170m 

    预制管桩量(试验桩):15m*3根=45m 

    预制管桩量(送桩):15m*40根=600m 

    预制管桩量(空桩):80m 

    接桩:121个 

    求教:

    1、试验桩的数量是如何算的,这里的试验桩是不是打桩完成以后的静载实验【就是工程桩用于试验的根数,试验以后继续转为工程量使用,单独列项只是为了方便调整机械费和人工费的调整系数的】。 

    2、送桩的根数是如何计算的。【桩顶标高到自然地面的有距离的都要计算送桩工程量的】

     3、如果要接桩,那么为什么没有 切桩 谢谢【有接桩,说明15米桩长是有两个成品桩接起来的,没有截桩,是因为桩顶标高都与图纸设计相符,不需要截桩,就是你说的切桩】

    2015-03-15 15:14:36 

  • 1、试验桩的数量是根据设计要求施工的,作用是检测地基承载值与勘探、设计的结果差异,并非静载实验;2、送桩的根数依据现场施工的情况下而定,有多少根需送桩就算多少根;3、割桩头依据现场情况定,超出图纸设计伸入基础的长度就需要割桩头。

    2015-03-15 14:23:07 

  • 1.试验桩的数量一般按设计要求确定

    2.送桩根数为施工现场确定

    3.预制桩头切割应有(与是否有或无接桩无关系),案例中无一般不用管

    2015-03-15 15:00:43 

其他类似问题 查看更多