静静 2010-02-26 10:07:35 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 886查看 6回答
关于窗台配筋
图纸上结构设计总说明:每层窗台下,内配3A6水平筋,顶层通长设置,其他各层分段设置,每段长度不小于窗洞宽加500mm 这样的配筋在钢筋2009中怎样设置啊?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这要看加筋加在哪里。 窗下有压梁不,有压梁就直接设置就可以了。 如果窗下不是压梁的,就是直接在砌体里设置的话,就用单构件比较好。 因为如果你设置在过梁里,过梁钢筋就增加了。但这部分钢筋应该属于零星钢筋。 方便下发工地,也方便对量的时候不扯皮。
2010-02-26 11:26:37
-
通过画梁布置
2010-02-26 10:48:01
-
用过梁定义并绘制
2010-02-26 10:15:50
-
每层窗台下,内配3A6水平筋(除顶层外)加在过梁钢筋中,顶层在砖墙中设置。
2010-02-26 10:21:54
-
除顶层外,窗台下的钢筋可以加在窗构件的其他钢筋里 顶层可以在单构件里直接计算
2010-02-26 20:51:16
-
用圈梁、过梁、压顶布置均可,注意修改标高啊
2010-02-26 21:46:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看