wy****@163.com 2010-02-26 12:19:02 | 广西壮族自治区 其他专业 | 3410查看 3回答
什么情况下使用满堂脚手架?
什么情况下可以算满堂脚手架?对于是压型钢板墙、彩钢屋面的单层钢结构建筑是否应该套用满堂脚手架?此外还再需要套外脚手架么?建筑为6米高。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你说的这种情况应该套用满堂脚手架
2010-02-26 12:58:40
-
对于是压型钢板墙、彩钢屋面的单层钢结构建筑是否应该套用满堂脚手架?此外还再需要套外脚手架么?建筑为6米高 你描述的情况可以不套脚手架,直接套大型机械吊装就可以了,因为彩钢屋面施工时多数都是采用吊装的方案施工的。
2010-02-26 13:09:17
-
6.满堂脚手架 (1)满堂钢筋混凝土基础,凡其宽度超过3m时,可计算整体满堂脚手架。 (2)满堂脚手架,按室内地面净面积计算,不扣除附墙垛、柱所占的面积,其高度在3.6-5.2m之间时,计算基本层。凡超过5.2m,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。计算式表示如下:满堂脚手架增加层=(室内净高-5.2m)÷1.2m (3)条型基础其底宽超过3m时,可计算整体满堂基础脚手架。 (4)设备基础其底宽超过3m或底面积超过20㎡、独立基础其底面积超过20㎡时,可计算满堂脚手架。
2010-02-26 17:25:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看