栀一 2023-03-23 16:00:55 | 海南省 土建 | 2096查看 1回答
请问外墙已封闭,为什么千赢官网首页登录入口汇总后外墙内侧钢丝网总长度为0啊
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:
原因一:使用的是1.0.31.0及以上版本,软件在计算设置中增加了“阴角钢丝网片长度计算方法”默认是“不计算”,需修改为“计算钢丝网片长度”;二次结构(构造柱、圈梁、压顶等)默认也是“不计算”,若计算的话,需修改为“计算”即可。如图:
原因二:外围一圈不全都是外墙(包括剪力墙和砌体墙),也存在部分内墙,修改内外墙标志后,再重新汇总计算即可。
原因三:外围一圈的外墙不封闭,将外墙封闭之后,再重新汇总计算即可。
原因四:外墙的最外圈又套了一圈外墙,将最外圈的墙设置为外墙,外墙里面的墙设置为内墙,再重新汇总计算即可。
原因五:墙与柱/梁没有对齐,将图元对齐之后,再重新汇总计算即可。
原因六:材质问题,墙类别是填充墙,材质是墙板。在墙【属性列表】中将材质为砌块,再重新汇总计算即可。
原因七:墙都是砌体墙,砌体墙也没有和其它混凝土构件相交,所以不出钢丝网片的量。
原因八:墙比梁宽不出外墙内侧钢丝网片,需在【表格算量/表格输入】中手动计算。
原因九:上下楼层同位置的外墙拐角处没有绘制到中心线位置,将其上下楼层墙拐角绘制到中心线位置,再汇总计算即可。如图:
2023-03-23 16:06:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看