王飞龙 2010-02-27 10:42:19 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1051查看 3回答
裙房女儿墙内构造柱标高问题
请问:首层标高4.84M. 裙房标高3.75M 裙房女儿墙高度为0.6m 裙房女儿墙内有构造柱 我放到首层高度不对, 我放到2层图是没有问题. 可是计算结果电脑提示计算错误
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在首层定义构造柱 底标高为:3.75;顶标高为4.35,如果提示错误 说明在布置构造柱的位置已经有框架柱,请把框架柱顶标高改为3.75,而不是层顶标高。你首层层高是设的4。8,还是3.75?
2010-02-27 10:45:18
-
已采纳将构造柱中的其它属性中的设置插筋改成纵筋锚固就可以了!!
2010-02-27 11:23:53
-
已采纳提示有错误你不用管,继续计算即可,也可以修改成纵筋锚固。都是不会影响计算结果的
2010-02-27 12:34:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看