book11 2010-02-28 01:00:33 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 2159查看 2回答
板端部加腋钢筋能否用梁加腑来处理呢
板跨中厚度为200,也就是板厚,端部为350,也就是板端部加腋,加腋板宽度每边均为距梁宽1500,(是不是腋长为梁两边1500?)请问这时候钢筋能否用梁加腑来处理呢?板筋是双层双向B10@150,看了下软件中,梁加腋在原位标注要输入钢筋信息,请问梁加腋钢筋如何输,2B10@150来表示双层啊?或还有什么办法呀,我初学者,谢谢!!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳板端部加腋钢筋可以用梁加腑来处理。用 2B10@150来表示双层 是可以的。
2010-02-28 08:36:41
-
板跨中厚度为200,也就是板厚,端部为350,也就是板端部加腋,加腋板宽度每边均为距梁宽1500,(是的腋长为梁两边1500)。 这时候钢筋能是不能用梁加腑来处理的。板筋加腋就在“单构件”中输入计算即可。
2010-02-28 08:39:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看