• 关于高于3.6米有梁板套项问题

    各位老师好:关于16定额第18章模板定额套项的问题问问各位老师我的理解有问题么,感觉价格套出来有点高:

    1、现一框架结构厂房,每层层高各不相同,但是都超过了3.6米,请问我下图这种套项对不对?

    套取

    2、此项是有梁板,我工程量的选择是梁模板面积加板模板面积,因为在定额中直接套取了18-1-104,所以没有单独考虑超高模板面积(工程量的选择如下图红框内)对不对?

    超高模板

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 套用超高模板的时候不要输入高度,直接就是按软件默认的3.6m就可以,然后再单独计列一个超高子目,查看软件的超高模板面积工程量

    2. 选择梁和板的模板面积是对的,但是还是要选择一个超高模板面积,以单独套用超高使用

    2023-03-27 22:48:22 