li2468 2015-04-16 22:27:24 | 广东省 云翻样 | 769查看 2回答
关于柱箍筋布置问题
框架柱600*700,柱纵筋为角筋8条28MM钢筋,H边和B条分别为5条28MM钢筋,箍筋肢数为4*4,汇总后只见有外箍没有内箍筋,是什么原因,需要自己手动输入箍筋吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
您定义柱后,属性中截面编辑切换为‘是’弹出的编辑器中按照图纸要求画上符合内箍筋即可。至于为什么因素很多比如操作有误或者识别图层不规范等。
2015-04-17 07:53:34
-
你好:汇总后只见有外箍没有内箍筋,是什么原因,需要自己手动输入箍筋吗?你这里看的在基础里没有内箍,你回到基础以上的楼层里就有内箍了。因为平法要求基础内不要布置内箍。
2015-04-17 07:29:19