钢筋套管连接的范围是多少?
能不能哪位告诉我到底多少至多少的钢筋是采用电渣压力焊.多大的钢筋是采用套管机械连接? 有不有什么规范?谢谢了. 现在正在和甲方结算,为了柱和墙的25的钢筋到底是用套管连接还是用电渣压力焊扯不清楚啊.谢谢了.
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳14mm-40mm的用于竖向钢筋可采用电渣压力焊。 为了柱和墙的25的钢筋到底是用套管连接还是用电渣压力焊扯不清楚!建议你去结构设计总说明查看柱钢筋连接方式,一般设计都会注明大于25的柱构件采用什么方式连接。如果图纸说明了,就不用扯来扯去了。 什么规范我也清楚,规范规定当纵筋〉28不宜采用绑扎连接。套管连接与电炸不过是施工工艺,如果你有施工时有套管或电渣试验单,拿去给甲方看。
2010-03-02 21:53:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看