• 请问下这个箍筋是不是这样设置的

    是不是第一段是C10@100(2)2100:C10@100(2)1.5倍梁高,c10@200(2)5600-2100梁高

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 参考以下编辑箍答疑解惑千赢官网首页登录入口服务新干线

    首次提交 2023-03-30 11:06:44  最近修改2023-03-30 11:14:15 (修改过2次)

  • C10@100/200(2)[5600];C10@100(2)[2100]

    2023-03-30 11:07:17 

  • 是的,参考建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2023-03-30 11:07:30 

  • 方法如下:

    梁高

    箍

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线


    2023-03-30 11:07:58 

  • 5.6米段是C10-100/200,2.1米段是C10-100

    2023-03-30 11:08:03 

  • 这个在梁原位标注里改就行

    2023-03-30 11:08:35 

  • 同意陈工的做法

    2023-03-30 11:11:00 