jiankang 2010-03-03 10:48:27 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 704查看 5回答
砖混结构中单梁钢筋计算
砖混结构中的单梁,一端以砖墙为支座,一端以构造柱为支座,这两端钢筋的锚固长度应如何计算? 软件中是这样处理的:上部筋均端部弯折15d,下部筋均端部弯折12d,对吗,有什么根据?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳砖混结构中的单梁,钢筋的计算要调整锚固长度与结构设计说明相符,用03G101-1图集中的数据显然是错误的
2010-03-03 19:35:36
-
砖混结构中的单梁,钢筋的计算锚固长度应按结构设计说明进行计算。
2010-03-04 17:19:22
-
这样可以分别设置构造柱和砖墙为支座 默认的设置应是弯折15d
2010-03-03 10:54:55
-
砖混结构中的单梁,一端以砖墙为支座,一端以构造柱为支座,这两端钢筋的锚固长度应如何计算? 软件中是这样处理的:上部筋均端部弯折15d,下部筋均端部弯折12d,对吗,有什么根据? 就应该这样计算。03G101-1图集中这样设置的。
2010-03-03 11:38:12
-
该这样计算,你可以在03G101-1图集中65页中查看.
2010-03-03 11:48:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看