新叶 2010-03-03 15:28:30 | 陕西省 其他专业 | 908查看 2回答
错层中柱的设置
一个工程中在1至5轴和a至d轴上层高上为4.47、8.4、11米高,但是在6至8轴上层高为7米,e至g轴上层高为5米。请问楼层应该怎么建比较好。要是楼层建为三层分别为4.47、8.4、11米,6至8轴的柱子建在一层修改底标高,和柱高度为7米,那么一层柱子伸到二层,因为上面还有楼层故柱子顶没有弯锚,应该怎么处理问题补充:要是我把楼层建为4.47、5、7、8.4、11米共为5层,因为柱子是每层有搭接。这样是不是就会使1至5和a 至d轴的柱子在4.47-8.4米中出现5米和7米处多出两个搭接?谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳用分区处理错层,广把这种情况已经处理得很好了!
2010-03-03 15:56:14
-
有没有弯锚得看你的6至8轴建没建立梁和板构件。
2010-03-03 15:43:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看