    电缆接入电表箱,电表箱长*宽为1200*1200,而电缆的预留长度为3.92米,而不是2.4米,是什么问题呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    电缆接入电表箱预留长度为高加宽即1.2+1.2=2.4米,加上电缆终端头1.5米,电缆的预留长度为3.92米,应该预留3.9米是正确的。(因为1.5米长度是电缆剖开做电缆头的,不能少)

    预留长度



    2015-04-23 17:00:33 

  • 电缆接入电表箱,电表箱长*宽为1200*1200,而电缆的预留长度为3.92米,而不是2.4米,是什么问题呢?

    电缆接入电表箱预留长度为高加宽即1.2+1.2=2.4米,同时又预留电缆终端头1.5米,故出现了电缆的预留长度为3.92米,应该预留2.4是正确的。在设置时将预留电缆终端头不沟。


    2015-04-23 10:46:50 