dycs323 2010-03-17 17:55:43 | 湖北省 其他专业 | 356查看 6回答
请问各位钢筋19B25 4/5/5/5为什么在软件中不能布置上去?
None
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是的,在10.0中输入不了!在新版钢筋2009中可以输入了!
2010-03-17 18:50:15
-
GGJ10.0是不能超过3排的.但GGJ2009升级后就可以
2010-03-17 20:04:26
-
GGJ10支座负筋只能输入3排,可以这样输入19B25 4/5/10解决,计算结果相同。 升级到GGJ2009就能输入最多6排支座负筋了:)
2010-03-17 21:16:25
-
请问各位钢筋19B25 4/5/5/5为什么在软件中不能布置上去? 改成:19B25 4/5/10就能布置上
2010-03-17 18:39:28
-
多于3排就不能输入了,第4排可以在第3排输入计算。
2010-03-22 09:00:10
-
钢筋10.0里,只能布置3排,可以变通一下,按3排输入,如:19B25 4/5/10,不会影响计算结果。2009软件就可以直接输入了。
2010-03-18 11:11:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看