• UPS套清单了,还需要考虑列头柜和电池柜吗?三者什么关系呢?万分感谢!

    图纸设计UPS:工频,三进三出,内置隔离变压器,型号:60KVA/30mins,在UPS机房又设计了列头柜、电池柜。1、请问我列清单列了UPS不间断电源设备,那电池柜和列头柜也要列清单吗?2、电池柜是放UPS电源的电池是吗?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    列头柜和电池柜要分别列清单计取。

    UPS---指UPS或不间断电源主机(60KVA)

    列头柜---UPS电池柜的端头柜,容错机房一般设置列头柜

    电池柜----UPS蓄电池柜

    另外,一般还应考虑UPS输出配电柜。