霆锋Fans 2023-03-31 22:03:36 | 新疆维吾尔自治区 安装设计预算施工审核 | 807查看 1回答
UPS套清单了,还需要考虑列头柜和电池柜吗?三者什么关系呢?万分感谢!
图纸设计UPS:工频,三进三出,内置隔离变压器,型号:60KVA/30mins,在UPS机房又设计了列头柜、电池柜。1、请问我列清单列了UPS不间断电源设备,那电池柜和列头柜也要列清单吗?2、电池柜是放UPS电源的电池是吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
列头柜和电池柜要分别列清单计取。
UPS---指UPS或不间断电源主机(60KVA)
列头柜---UPS电池柜的端头柜,容错机房一般设置列头柜
电池柜----UPS蓄电池柜
另外,一般还应考虑UPS输出配电柜。
2023-04-01 08:52:41