xi****@126.com 2010-03-18 10:40:22 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1096查看 2回答
砌体加筋怎么设置?
设计中说明砌体填充墙须沿钢筋混凝土墙、柱高每隔500预埋2A6拉筋,拉筋锚入混凝土墙、柱内200,伸入填充墙内长度,6.7度抗震时不小于墙长的1/5且不小于700,8.9度时沿填充墙全长贯通设置。 新建砌体墙时有个砌体通长筋还有个横向短筋,我输的时候该怎么输呢?问题补充:本图为7度抗震
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳先看看你图纸的抗震烈度是多少,如果是6,7度那么用砌体加筋绘图,如果是8,9度就在用砌体通长筋画,输入格式就是2A6-500。 用砌体加筋画,选择你需要的图形,一字形、T形等等,然后修改相应长度,但是依据要求伸入墙内最少700mm,其他的根据你图纸墙的长度判断。 用墙长的1/5和700比较取大者,图纸是这么要求的,为了计算准确,麻烦也没有办法。
2010-03-18 10:55:02
-
有专门的砌体加筋,根据墙体形状选择不同类型的砌体加筋,用点画上即可
2010-03-18 10:51:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看