• GTJ基础层柱子与独立基础连接,底部弯折应该是*15d,系统默认了别的

    GTJ基础层柱子与独立基础连接,底部弯折应该是*15d,系统默认了别的,钢筋计弯折,钢筋计算设置等都默认,但是我的模型默认的是(max  6*d,150),就很奇怪,怎么会这样判断的,别的人一样的操作都是15d,我的是6*d

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    根据平法规范,满足直锚时取值(max  6*d,150),不满足直锚时伸至基础底弯折15d

    答疑解惑