燕子 2010-03-18 19:51:22 | 陕西省 其他专业 | 313查看 3回答
钢筋中暗柱的保护层问题
请问剪力墙结构中,“暗柱的保护层应该随剪力墙的保护层计算”这种计算方法有没有明确的依据,谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
请问剪力墙结构中,“暗柱的保护层应该随剪力墙的保护层计算”这种计算方法有没有明确的依据,谢谢 因为暗柱是剪力墙的一部分. 连梁的保护层是按剪力墙算的,但是你要考虑剪力墙的水平筋在外侧,内侧还有箍筋.
2010-03-18 20:18:52
-
你好:暗柱的保护层是不可以用墙的保护层来计算的,有一点施工经验的人都知道;暗柱外侧有水平筋,水平筋外侧还有拉筋,应综合考虑才行。
2010-03-19 07:41:21
-
我认为应该按柱的保护层设置,因为暗柱是剪力墙内的竖向加强带,暗柱的外侧有水平筋。不能按剪力墙的保护层。那样暗柱的钢筋和墙的钢筋会发生冲突。
2010-03-19 08:10:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看