• 风管穿室内砖墙,是否需要在穿墙处设置套管,依据什么规范或图集做法

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不需要

    过防火区需要防火堵洞


    2023-04-03 12:28:45 

  • 风管穿室内砖墙处设置套管的才要做套管

    2023-04-03 12:33:32 

  • 不用套管

    2023-04-03 12:53:14 

  • 穿内墙,设计有要求的才做套管。(空调风管必须做)

    2023-04-03 14:49:19 

  • 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016    第6.2.2 条:防火、防爆的墙体或楼板是建筑物防止火灾扩散的安全防护结构,当风管穿越时不得破坏其相应的性能。本条规定当风管穿越时,墙体或楼板上必须设置钢制防护套管,并规定其钢板厚度不应小于1.6mm,风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密,不燃柔性材料宜为矿棉或岩棉,以保证其相应的结构强度和可靠阻火功能。本条为强制性条文,必须严格执行

    2023-04-03 16:59:30 