qq103843754 2010-03-19 08:34:29 | 广东省 其他专业 | 521查看 4回答
柱插筋?
我在用GGJ10.0算柱子钢筋的时候,构件属性已经输入了。在查看钢筋的时候不知道里面的长度是怎么计算的,我看了计算式,里面说的好象怪怪的。上层露出长度指什么,我里面基础层是2.5M,首层是6米,独立基础三台,高度800。计算式里面的上层露出长度居然是6840/3????这个数字是怎么得出来的搞得我不明白。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我根据平法总结,您看看这张表就知道了
2010-03-19 09:16:39
-
1、标准层的柱纵筋一般按照【层高-本层露出长度+上层露出长度】计算,见下附图1,计算出的钢筋实际上不是完全在当前层,这与现场实际也是一致的。按照规范的要求,钢筋在楼板上下一定范围内是不允许断开的,标准层上下的非断开标准是“净高/6”,“500”,“柱长边尺寸”三者的较大值(基础顶面和嵌固部位的特殊要求除外)。 2、下方的附图2在0.000标高位置布画了梁,附图3在0.000标高位置没有布画梁(黄色方框是梁),注意二者的计算结果是不同的(针对底层那部分的长度或断开位置而言)。也就是说净高Hc是基础顶面到最近的梁板之间(或标准层里当层底梁板顶面到当层顶梁板底面之间)的净距。因此是Hc决定着露出长度,而不是层高决定着露出长度(除非Hc与层高-梁板高一致)。 3、出现上层露出长度为6840/3,则表示上层的净高Hc是6840。
2010-03-19 09:06:44
-
上层露出长度指什么,我里面基础层是2.5M,首层是6米,独立基础三台,高度800。计算式里面的上层露出长度居然是6840/3????这个数字是怎么得出来的搞得我不明白。 1、6840=6+2.5-0.8-首层柱上方梁的高度 2、6840/3是指柱净高的1/3,详见101图集
2010-03-19 10:58:44
-
6840是底层柱 子的净高,请看一下你的柱子是从基础中哪个构件中生根的,柱子的底面标高是多,此柱上方的梁高是多少? 净高是底层层高-梁高+基础顶面到室内设计地坪之间的高度
2010-03-19 08:48:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看