红苹果 2010-03-19 09:51:55 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1897查看 3回答
顶板上表面温度筋怎么布置
顶板上表面温度筋怎么布置,板上表面未配筋区域设C8-200双向筋(与板支座筋搭接500mm)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳温度筋的布置与受力筋的布置方法是相同的。 新建受力筋,选择钢筋类别为“温度筋”再在计算设置中修改“温度筋与负筋的搭接长度”为500,画上就可以了。
2010-03-19 10:10:36
-
定义板受力筋在默认的底筋右侧点击选下拉框中的温度筋.在计算设置栏内修改塔接长度.
2010-03-19 10:09:47
-
在‘板受力筋’中进行温度钢筋的定义(请按图示红色箭头顺序进行操作)——在‘类别’行点‘属性值’列(如图示)——在下拉条中选‘温度筋’(红色框线中)——点击‘计算设置’并再点击出现的带三点按钮——在计算设置中进行搭接长度等的设置(见图示)——确定,然后就可以进行画图了,软件会自动考虑与负筋的连接与计算。
2010-03-19 10:59:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看