Z伟 2010-03-19 10:24:39 | 湖南省 其他专业 | 707查看 5回答
砖混结构 门洞口离圈梁很近 只有6CM远 要设过梁吗???
一般 门窗洞口离上面的圈梁多高的时候可以不设过梁???离多高的时候必须设过梁啊????有没有专门的规定啊???
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳砖混结构 门洞口离圈梁很近 只有6CM远 是要设过梁的。只有门窗洞口离上面的圈梁高度为0时不设过梁。不过一般在40CM的高度内利用圈梁加高可以代过梁
2010-03-19 13:23:58
-
小于一块标准砖的长度,也就是24cm了。 “你这是哪里的规范 上的啊 ?准确不?”有时在施工图上的说明看到过。
2010-03-19 10:39:15
-
没必要设,门窗的标注尺寸和实际尺寸本身就有一个数据差。
2010-03-19 10:44:06
-
你详细的看看图纸说明,说明中会对这样部位具体做法有要求的。
2010-03-19 11:08:39
-
这种情况经常发生,解决的办法是;:门洞上边的圈梁加高。另增加2根~4根直径16-20的钢筋。
2010-03-19 13:42:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看