铁观音 2023-04-04 10:08:51 | 广东省 土建 | 352查看 1回答
如果不做封闭箍筋。每个侧而都做水平筋,那么在拐角处搭接应该是多少?
2023-04-04 10:12:11 补充
图纸会审期间我们提出,考虑现场实际。侧面不做封闭箍筋,改为做水平筋端部做15d的弯折,设计没同意,说必须是箍筋。后来同意可以进行搭接,如果在拐角处搭接,应该怎么搭接,搭接长度应该是多少?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
转角15*d,需要跟设计沟通
首次提交 2023-04-04 10:12:05 最近修改2023-04-04 10:12:20 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看