wuxm2000 2010-03-19 20:14:53 | 陕西省 土建算量GCL2013 | 815查看 4回答
屋面防水计算的问题
我是陕西的用户,图形算量时,没有女儿墙的屋面计算防水面积是轴线间的面积,没有包括轴线外的一半墙的防水面积。有女儿墙时屋面防水面积同上,算女儿墙翻起时还是算到轴线(长度应该算到墙内侧),应该如何处理?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有女儿墙的屋面,点画屋面时工程量只会计算到女儿墙内侧的,再设置翻边就可了,选中防水面积代码,这个是含了翻边面积的!! 用偏移命令偏移到外墙外边就可以了!! 防水没你这样做的!
2010-03-19 20:29:22
-
用“点”画上后,偏移至挑檐外皮
2010-03-19 22:08:16
-
没女儿墙可先画上一圈,点上屋面,再删女儿墙,用偏移偏到你想到位置就行了。
2010-03-19 22:33:34
-
要设置防水面积,还要设置卷边高度,才能正确算准的。无女儿墙处可进行偏移处理。
2010-03-19 23:22:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看