• 剪力墙钢筋的搭接长度如何确定?

    剪力墙钢筋的搭界长度是按抗震锚固长度乘以系数而的来!但是系数是乘以1.2还是1.4?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 剪离墙的搭接问题是软件根据你填写的结构信息而默认的。

    2010-03-20 05:33:10 

  • 系数是乘以1.2还是1.4?---要根据抗震等级,再查看03G101图集确定。

    2010-03-20 07:04:50 

  • 一般情况下按1.2系数来计算,图集是说剪力墙与现浇板交汇处,按1.5系数计算。

    2010-03-20 07:54:52 

  • 答:详见国标03G101-1(P34页), 纵向钢筋搭接接头面积百分率(%) : ≤25 50 100 纵向钢筋搭接长度修正系数: 1.2 1.4 1.6

    2010-03-20 08:05:56 

  • 你好:我的理解是这样的,图集中明确说明了所有的剪力墙竖向筋的搭接都是按1。2LAE来取值的,包括了边缘构件。水平筋按搭接的百分率来取值的。 搭接接头面积百分率(% ) : ≤25 50 100 剪力墙水平钢筋搭接长度修正系数: 1.2 1.4 1.6 与抗震等级是无关的。

    2010-03-20 08:27:07 

  • 剪力墙钢筋的搭界长度是按抗震锚固长度乘以系数而得来!但是系数是乘以1.2还是1.4? 剪力墙钢筋的搭接按抗震锚固长度乘以系数多少是与纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)有关: 1、当纵向钢筋搭接接头面积百分率在 ≤25(%)时 系数是乘以 1.2 2、当纵向钢筋搭接接头面积百分率在 50(%)时 系数是乘以 1.4 3、当纵向钢筋搭接接头面积百分率在 100(%)时 系数是乘以 1.6。

    2010-03-20 08:42:09 

  • 这个得根据搭接面积的百分比来确定

    2010-03-20 10:54:50 