caden 2010-03-20 11:11:07 | 四川省 安装算量GQI | 4792查看 2回答
安装算量软件中桥架布置以及布线的问题
千赢官网首页登录入口安装算量中,如何布置桥架,怎么样设置的,以及桥架的竖向是如何设置的?二是桥架的电线或者电缆如何布置?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
我想问下 假如两头的配电箱都是桥架连接的 没有配管的 该如何识别电线电缆呢?
2011-03-28 15:20:22
-
桥架的识别跟导管识别是一个道理。 方法一:【选择识别】桥架,右键弹出定义属性窗口,点击确定即完成识别桥架。 方法二:定义构件后,可以点击【直线】自行绘制桥架。 竖向桥架根据层高设置好后,点击【工具栏/选项/其它】将显示跨层图元勾上,这时就能显示跨层的桥架了。 问题2回答: 通过【设置起点】和【选择起点】功能完成桥架中的电线或电缆的布置。 第一步:在起始位置先“设置起点”,点击绘制工具栏中“设置起点”; 第二步:在终点位置线槽或桥架与管连接处,点击绘制工具栏中“管道编辑”-“选择起点”,选择后左键选择管,右键确认弹出“选择起点”窗口;在弹出的窗口中选择起点。 第三步:点击“确定”识别后的管道呈黄色。 第四步:【汇总计算】后,通过【查看工程量】可以看到线槽内配线工程量。
2010-03-23 09:24:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看