Sifangmu 2010-03-22 09:27:32 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 2191查看 3回答
桩承台标高问题
我现在用的是钢筋2009,比如:我的承台CT-1所设置的标高如下图如示,没建承台单元的时候标高为-7.5,建的承台单元顶的标高为-6.2,建的承台单元底的标高为-7.5,图纸只给了一个承台的顶标高为-6.2,请各位看一下,我这样设置到底哪个地方错了
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳相对底标高和底标高是不一样的。 相对底标高指的是各个单元相对于父构件的高度差。 你的情况里CT-1的底标高应该是-7.5 CT-1-1的相对底标高应该是0 CT-1-2的相对底标高应该是1.3 这样实际绘制时,CT-1-1的高度在-7.5到-6.2 CT-1-2的高度在-6.2到-4.9 但是根据你的描述,似乎应该只有1个单元阿。 这样就应该删掉CT-1-2
2010-03-22 09:45:52
-
你修改CT-1的底标高即可,底标高等于 -6.2 - 1.3 = -7.5即可。 注意一个单元就行了,而且单元的相对底标高设置为0,那个是每个单元相对父构件底标高的。 CT-1-1单元的相对底标高设置为0,CT-1-2单元的相对底标高为1.3。 ============================== 你图纸应该是一个单元,1300mm高度。
2010-03-22 09:34:18
-
底构件高度设定成实际高度 顶面构件相对的底标高加上顶面构件的高度就对了 你设定完 转一下看看
2010-03-22 09:42:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看