狭 2010-03-22 10:37:50 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 318查看 3回答
请教关于板钢筋的问题
图纸说明中指出如果板未绘制钢筋则布置双层双向板受力筋A8-200. 请问:1.布置了板负筋是否还能再布置面筋? 2.如果一块板只在X方向布置负筋,是应该布置双层双向的板受力筋A8-200,还是在没有负筋的一侧Y布置面筋?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
双层双向布筋就不需要布负筋 X方向布置了负筋,Y方向没有负筋就会布置面筋
2010-03-22 10:42:07
-
以图纸说明为主:如果板未绘制钢筋则布置双层双向板受力筋A8-200. 那么负筋还是依据图纸布置,只不过负筋的分布筋不计算。
2010-03-22 10:48:15
-
没画出来的布置双层双向板受力筋A8-200。负筋依据图纸布置。
2010-03-22 11:43:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看