lijingli599 2010-03-22 11:17:44 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2697查看 3回答
楼梯梁钢筋两端怎样锚固
楼梯梁两端有构造柱,楼梯梁的主筋两端的锚固长度怎样计算?与框架梁相同吗?问题补充:楼梯梁两端是框架柱,已经先浇筑好了,
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:03G101-2中明确说明了梯梁的支座不同时的锚固方式:在第6页中,当梯梁以梁、构造柱或砌体为支座时,应按非框架梁设计,当以框架柱或剪力墙为支座时按框架梁设计。
2010-03-22 12:45:20
-
于框架梁不同,应为15d
2010-03-22 11:35:29
-
楼梯梁两端有构造柱,楼梯梁的主筋两端的锚固长度怎样计算?与框架梁相同吗? 一般的楼梯梁都是按非框架梁计算的.如下图
2010-03-22 14:39:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看