yyydddxl 2010-03-22 16:21:20 | 四川省 安装算量GQI | 1416查看 7回答
急!这样的电线算几根呢!
如下图一:从右下角的三联开关出来的电线是4根,第一盏灯到左边那盏灯的电线变成了3根,到上面那盏等电线变成了3根。后面灯的电线就全都没有标注了,默认的是2根。。那是省略了3根没标呢?还是就是2根? 开关出来的4根线是否有2根是开关控制线,分别控制第一张灯到左边和上面的灯?后面的灯如果都是2根线的话是否理解为串联的?由第一盏灯到上面那盏灯的开关一次性控制了? 在算根数的时候是否没有标注根数的电线都算成配线箱出来的默认根数?还是有些地方时省略了没标注的,需要去考虑呢?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.没有标注的都是两根线 2.从开关出来的有三根控制线,另外一根应是电源引入线 3.每一根控制线控制3盏灯,平行的3个回路 4.其中第一盏灯上面那个3表示的是两根控制线和一根零线,分别控制上方两个回路 5.第一盏等左边标注3表示的应该是一根从开关出来的控制线和一根从配电箱来的电源线(供卫生间电源),和一根零线
2010-03-24 16:06:23
-
此处为三极开关,就是说前面两路为串联零火两根线,竖向三根有两根控制回路线,横向三根为一根控制回路,一零一火两根线供卫生间电源。四根线为三根控制回路线,一根火线。
2010-03-25 16:48:43
-
开关出来的4根线有3根是开关控制线,有二处是3根线,一处是二根控制线,而另一处是一根控制线加电源火线,因为卫生需要电源线。
2010-03-22 23:02:12
-
没有标注的是两根线,一控一零。
2010-03-23 08:26:58
-
算成默认根数 这种灯在后面本来就是 串联 你要仔细想想一线路 你这个图怎么和我以前算的一个图一模一样 真是奇怪
2010-03-22 16:28:26
-
你这个情况 没有标注的 应该是两根电线; 通常的情况下,除了默认的 根数,都是应该做标注的哦,但是也不排除 有 漏标的情况 这样的情况 需要根据线路图 自行判断了。
2010-03-22 16:29:17
-
没标注的应该是三根
2010-03-23 09:39:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看