老师,请问框梁拉筋什么情况下设置?
框梁拉筋的设置图纸没有说明,但我看到梁截面高大于450mm侧面设置了抗扭钢筋,是不是也要设置拉筋?如图所示,图纸标注是2肢箍的,设置了拉筋,箍筋肢数要不要改变?
2023-04-10 14:58:13 补充
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
要设置拉筋的。接筋一般是箍筋间距的2倍。拉筋是拉钩筋,一根是一肢的,可以设置多排的。
首次提交 2023-04-10 15:00:56 最近修改2023-04-10 15:19:20 (修改过1次)
-
有侧面筋就需要有拉筋的
2023-04-10 14:57:14
-
当有侧面钢筋时,就有拉筋
拉筋与梁的箍筋肢数没有关系的,软件会默认显示拉筋的
首次提交 2023-04-10 14:57:16 最近修改2023-04-10 14:59:40 (修改过1次)
-
有腰筋就要拉筋,350以下,直径6,大于350,直径8
2023-04-10 14:57:37