Sifangmu 2010-03-23 09:01:14 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1524查看 5回答
异形板布筋
请各位帮我看一下,以下图中是已画好的抗水板,图纸上要求布置双层双向的B25@150的钢筋,中间是筏板,我已布好了筏板的钢筋,再画的抗水板,但是像这种中间位置没得抗水板,怎么不能布筋,抗水板我是用直线绘制的,是一块整板。请各位指点一个,难道是要把板分割一下么?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种形式的板是目前软件不能处理的回形板,需要变通处理一下。如:把整体的板分割一下,就行了。
2010-03-23 10:25:11
-
新版软件已经支持回形板计算了。
2010-03-23 12:07:57
-
需要分割一下,千赢官网首页登录入口好像不能处这种环形的钢筋 把交接的地方搭接调整一下就行了 还有就是你直线能够绘制吗?中间也断了的吧 还有个办法是画板,中间用异形洞。。
2010-03-23 09:05:11
-
旧版本不行,但是最新版本的钢筋对于中间为空的板也能直接按单板,双向布置。如果是旧版本,只能分割,让板中间没有封闭的洞。
2010-03-23 09:06:19
-
建议这种,你画好了,最好复核一下钢筋量。 还是分割起来画比较好
2010-03-23 10:08:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看