时光漫步 2010-03-24 14:00:41 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 2699查看 5回答
剪力墙垂直钢筋计算长度不同急!急!
计算的垂直钢筋分了墙身垂直钢筋1.2.3.4四种,每种都是5根总20等于我手算的的根数10+10,但四种钢筋长度不同: 1.3墙实际高度(2000)+节点高-保护层+弯折-保护层+设定弯折.,计算正确,但 2.4.墙实际高度(1454)+节点高-保护层+弯折-保护层+设定弯折 同一个墙怎么高度部一样啊?问题补充:钢筋混凝土坑,地板我用筏板,壁用剪力墙, 由于池壁不是太高,施工采用纵筋锚固. 我计算了下相差的确是(0.3*搭接+搭接)的长度, 问题是我设置的是纵筋锚固,剪力墙只是水池壁,不存在分楼层问题,就不存在什么搭接了,只要“1.和3.墙实际高度(2000)+节点高-保护层+弯折-保护层+设定弯折.”的计算长度, 我处理的方法是修改锁定,不知道那位有什么方法可以解决这个问题!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
检查下相关联构件的标高,应该是有两种标高了
2010-03-24 14:14:01
-
错开搭接就是不同的,但和基础插筋分别相加,总的长度是对的
2010-03-24 15:00:04
-
如附图为一剪力墙水池,底板为筏板基础,结构较为简单。 附图1为基底插筋,附图2为上部墙筋。 可以看出正常情况下,底部与顶部各有两种长度,并且“两两互补”,1391+1084=590+1885。 即上部的公式中墙的实际高都是一样的。 如果出现不一样,则可能是关联构件的标高对其产生影响,或墙自身标高属性有误。 由于你没有附图,可能大家不能详细了解你的具体情况,如有需要可以把文件传给我帮你看一下。
2010-03-24 15:15:27
-
一般剪力墙插筋都有个错开长度,是不是这个原因。
2010-03-24 14:59:14
-
50%搭接错开。有一个错开长度,但上层没墙,墙实际高度-插筋长度-错开长度-距墙顶的高度(500)为负时,则不再计算纵筋,而是将插筋与纵筋合并。因为是50%的错开,所以有一半是没有错开长度的,因此为1454的纵筋,再加上插筋。而另一半是2000的纵筋。 如果有上层墙,那么下层墙的纵筋长度会一样2000,而插筋则不一样,有50%是短的,50%是长的。而上层墙,因此下层的错开,伸到了上层来,所以会也会出现50%长和50%短的。
2010-03-24 15:19:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看