xi****@163.com 2010-03-24 17:06:32 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 1364查看 1回答
中心线不在一条线上且不能完全合并的多跨梁钢筋
CAD图导入GGJ2009后中心线不在一条线上且不能完全合并的多跨梁钢筋 1、如7跨的梁只能合并成三段,分别为2跨、3跨、2跨,识别集中标注后三段的梁信息均为7跨,请问对钢筋量有无影响? 2、断开点支座钢筋如何输入,在断开点左右两断都输入支座钢筋是否可行?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1,有影响,计算的时候可能计算失败或者计算报错。因为梁没有7跨那么长。解决办法:把其他几个梁偏移或者修改轴线距离左边线宽,然后合并成一个梁。实在不行,删掉那几个梁,重新绘制再原位标注钢筋信息。 2,断开点支座筋输入方式和普通支座点输入一样,左右一样的话输入一个即可。当然两边都输入也没有问题。
2010-03-25 08:38:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看