海上飘 2023-04-13 19:11:23 | 北京市 土建预算钢筋算量GGJ2013 | 567查看 2回答
剪力墙底部C20@200+C20@200(附加)是表示2排附加筋吗?请老师指导
上图中C20@200+C20@200(附加)表示几排附加筋,与右侧的C20@200(附加)是什么关系?另外底部是否还需布置非贯通筋?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
上图中的C20@200(剪力墙垂直分布筋外侧钢筋)+C20@200(附加,底部的加强筋.)和外侧的垂直分布筋同一排布置,隔一布一.
2023-04-13 19:51:45
-
一根通长筋加一根附加筋
2023-04-13 19:31:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看