橘猫 2023-04-13 21:41:07 | 重庆市 土建 | 434查看 3回答
想问一下这种基础的hj是多少
是600-保护层还是850-保护层,不理解软件计算的是850-保护层,hj不是基础的厚度吗
2023-04-13 21:47:00 补充
为什么我这里软件基础厚度是850-40
2023-04-13 22:04:41 补充
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
柱锚入基础的高度就是600-40,而且你这个基础高度不满足直锚柱纵筋弯折应该是15d。现在我只能想到编辑钢筋的方式,编辑完之后一定要锁定构件要不然会被刷新掉
首次提交 2023-04-13 21:53:46 最近修改2023-04-13 22:16:39 (修改过1次)
-
你好:这是柱的纵筋长度
首次提交 2023-04-13 21:43:11 最近修改2023-04-13 21:48:44 (修改过2次)
-
就是600的
2023-04-13 21:44:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看