lxf934 2010-03-25 10:33:08 | 北京市 其他专业 | 578查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
vosie
答题: 374 被赞: 4
2010-03-25 10:54:23
钢筋算量问题
1, 下图中KL4(7)这跟梁,在进行原位标注时,自学教程中说,“跨中钢筋”没有,不用输入,但我看图纸中的每一跨的跨中都有2B20的钢筋标注,这个不是“跨中钢筋”吗?还是“下部钢筋”?跨中筋和下部钢筋怎么区分? ;还有个问题就是一根梁在不同跨的时候截面和钢筋信息发生变化时应该怎么绘制?下图的梁在第三跨就是截面和钢筋信息发生了变化。
架立筋的计算
我在书上看了一个例题和软件计算有差异,题解如下: 〔例〕抗震框架梁KL3为单跨梁,轴线跨度3600mm,支座KZ1为500mm*500mm,正中, 集中标注的箍筋为:A10@100/200(2) 集中标注的上部钢筋为:(2B14) 左右支座的原位标注为:4B25 (混凝土强度等级C25,二级抗震等级) 计算KL3的“架立筋”。 问题1:用GGJ软件算的时候架立筋搭接长度默认仍按150mm计算的,需要手动修改吗? 问题2:例题分析说上部通长筋应标注为2B14,把括号去掉后用软件计算时,不但算了2根架立筋,还算了2根上部通长筋,显然也实际不符,所以括号不能去掉对不对? 问题3:关于搭接长度的修正系数,例题上按1.4Lae计算,软件上按问题2把括号去掉计算上部通长筋修正系数经推算为1.2Lae,在该题中共有2根架立筋,实际应该按多少计算呢?问题补充:书上还有另一个例题,说在这种情况下搭接不应按150mm计算,难道这种说法有对吗? 【问〗 二肢箍的框架梁的两根架立筋与支座负筋也是搭接150mm吗? 有人提出这样的问题:抗震框架梁集中标注的箍筋为A 8-100/200(2),支座负筋为4B20,配置架立筋2B14,问这两根架立筋与支座负也是搭接150mm吗? 【答 : ^ 根据《建筑抗震设计规范》(GB 50010—2001),抗震框架梁至少应配置两根直径不少于14mm的上部通长筋。所以,上面的“2B14”不是架立筋,而是上部通长筋'因此它们与