燃烧的远征 2023-04-16 16:12:04 | 江苏省 安装施工 | 217查看 1回答
弧形碳钢风管、变截面处碳钢风管、三通部位碳钢风管分别如何计算,江苏暖通?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
求己 钻石专家
答题: 74347 被赞: 24177
用两端风管各自沿中心线进行绘制
2023-04-16 16:28:43
请问人防战时暖通工程碳钢风管焊接法兰片是否可以另行计算?
人防战时区域内的风管应执行“碳钢风管”项,根据定额解释,已经包含了法兰、吊托支架等;因此部分的法兰片材料单价过高,是否可以单独计算法兰的焊接安装。请老师傅多多指教。2021-11-06 10:50:06 补充工料机里没有焊接法兰的主材,如不能另外计算焊接法兰的安装,是否可以在原定额下补充主材费?
DN600以上成品管材制作管件问题
请教专家,成品碳钢管材制作安装管件,怎样套定额啊,都是比较大的管件,800和1000的弯头、三通、变径,这个是套碳钢板制作安装管件按t计算,还是怎么算啊,按重量计算的话,重量有没有相关计算标准。定额计算规则中“成品管材制作管件,按不同材质、规格、种类以“10个”为计量单位,主材用量包括规定的损耗量”,定额中只有弯头有钢管制作,还是500以内的,其他管件没有。求解