  • 已采纳
    钢筋10.0中你在定义斜板前,要将梁先按照斜板弯折部位打断,然后定义斜板采才能将梁压低到斜板标高,然后合并梁即可

    2010-03-25 18:03:56 

  • 将梁打断后,用平齐板顶的办法就可以将梁压斜。随板走了。最后梁是要合并的。

    2010-03-25 18:49:12 

  • 斜屋面中的梁为何不随斜板走的原因:1,梁的标高是否人为修改过。2,梁该弯折处是否在定义斜板前打断。

    2010-03-26 08:21:05 

  • 斜屋面中的梁为何不随斜板走? 主要是操作方法的问题,当梁在斜板的位置画上后,先按照斜板弯折部位把梁打断,然后定义斜板,这样就能将梁压低到斜板标高,即梁才能随斜板走,最后再合并梁就行了。

    2010-03-26 05:40:39 