18342986576 2023-04-17 08:39:48 | 山东省 安装 | 194查看 3回答
民用安装,给水管路,图纸没说消毒以及水压试验,还需要考虑吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
打压、冲洗,图纸说或没有说,都要做。(这是规范要求。)
消毒、冲洗,设计要求的,才做,才能另行计算。
2023-04-17 10:46:49
-
一般要的,图纸也会注明,如确没注明,建议咨询设计
2023-04-17 08:49:57
-
水压试验,在管道定额中已经包含了,除非图纸有要求才需另外在计算一次。给水一般都是需要考虑消毒的。
2023-04-17 12:05:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看