得心应手 2023-04-17 15:33:46 | 山东省 安装 | 419查看 2回答
老师们帮忙看看多联体空调系统的冷媒管径怎么确定
请问图中绿圈里标的支管管径怎么确定,是跟主管一样,还是按最小管径?
另外我看定额里还有分液器和球阀需要计算,我这个图中没标是没有吗,还是设计没画?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
同最右侧的
2023-04-17 15:37:43
-
一般来说完整设计图会有表,表里面都有。
。如果没有的话 你画圈额那个接内机的管道得看空调参数表按型号选大小。上表是内机接的冷媒管大小,下表就是根据冷量套主管大小。
2023-04-17 15:39:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看